Digital I/O

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

about Extended Performance Shielded Cable for M Series

hello ,
i want to buy a low prices 6220 PCI card but the cable (1 meter) that Ni provide not really reach to my attempt...
NI sold some Extended Performance Shielded Cable for M Series of 10 meters , what are the conditions to use a long cable like this ( ref 192061-10)??? can i use it for analogic input ?? can Noise be filtered with software or other ...
thank you
julien

and if someone know how to make running labview a 1 kHz ???
0 Kudos
Message 1 of 2
(3,374 Views)
Bonjour,

Le câble SHC6868-EPM pour les cartes Serie M est effectivement disponible pour une longueur de 10 mètres (http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/201628). Le câble est blindé permettant une meilleure immunisation face au bruit.
Cependant, il est préférable de mettre un système d'amplification au plus près de la source pour réduire l'influence du bruit sur la mesure.
Pour cela, vous pourriez intercaler entre le capteur et la carte DAQ, un châssis SCXI équipé d'un module d'amplification, ou un chassis SCC de conditionnement voie par voie. Sinon, un autre moyen de faire de la mesure déportée est d'utilser des modules d'E/S FieldPoint ou une cible RT déportée.

Cordialement.

Matthieu Gourssies
National Instruments France
Message 2 of 2
(3,350 Views)