DSC - Base de datos CITADEL Especificaciones.

Estoy empezando a trabajar con el DSC y bases de datos, y quisiera saber las especificaciones de la base de datos, cual es la capacidad máxima, que si almacena datos de mas de un año y que tan viejos son los datos que almacena.

 

 

Ademas si alguno ha trabajado con OPCWorx de redlion y si son compatibles.

 

Gracias y saludos 

0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.757 Vistas
Hola JPALO en las siguientes ligas puedes encontrar mas información sobre Citadel:Logging Historical Data with the Citadel Database (DSC Module)Logging Data with National Instruments Citadel  Con Respecto al Tamaño, para la parte de Datos no hay límite, para la parte de Alarmas y eventos es de 2 GBs , debido a la versión de SQL server que viene incluida, pero puedes cambiarla para quitar este límite. En cuanto al tiempo de datos que guarda eso lo específicas en las propiedades de la librería desde el proyecto de LabVIEW ahí puedes especificar si quieres que solo almacene un mes un día o un año.Maximum Size of the Citadel Database with the LabVIEW DSC ModuleEl OPC server que mencionas no lo conozco pero en general con el Modulo de DSC te puedes conectar a otros OPC servers de otras compañías, y también lo puedes realizar por DataSocket. Estas ligas traen mas detalles.Configuring Local OPC Servers to Work with OPC Client I/O Servers (DSC Module) - LabVIEW 8.6 Creating OPC Client I/O Servers (DSC Module) - LabVIEW 8.6 Datalogging and Supervisory Control Espero que esta información te sea de utilidad

Saludos

Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.749 Vistas