Discusiones sobre Productos NI

cancelar
Mostrando los resultados de 
Buscar en lugar de 
Quiere decir: 

control de nivel de tanque de agua.

 buen dia, nececito hacer un programa que permita la activacion de una bomba que llene un tanque, dicha bomba solo funcionara entre un rango establecido por el usuario, supongamos que el usuario coloca nivel minimo 2 y maximo 5, el nivel actual es de 0, la bomba se activa y llena hasta el 5 y se desactiva, de manera externa el agua se retira del tanque poco a poco y cuando llege al nivel minimo 2 la bomba se activa de nuevo, y asi sucecibamente. mi problema es que no puedo hacer que la bomba permanesca apagada entre los limites, apenas y si baja del limite maximo se activa de nuevo, cualquier ayuda es buena gracias.

0 kudos
Mensaje 1 de 4
5.908 Vistas

Hola nolo, te dejo un VI que hice, te puede servir para lo que tratas de hacer.

 

saludos

 

Mario Herrera

0 kudos
Mensaje 2 de 4
5.902 Vistas

lo tendras para labview 2013?

0 kudos
Mensaje 3 de 4
5.841 Vistas

si claro, aca te lo dejo, comentas si te sirvió.

0 kudos
Mensaje 4 de 4
5.835 Vistas