el 02-28-2016 06:46 PM
Hola como estan?
soy nuevo en labview, y tengo un pequeño problema, espero puedan ayudarme...
lo que pasa es que estoy midiendo temperatura con el sensor lm35, con NI MyRIO
lo que quiero hacer, es que cuando mi temperatura es mas de 45°C una bomba de agua se active, y cuando la temperatura baje a 35°C se apage la bomba.
hize varias formas, con comparadores, con selectores, con la estructura de casos...
lo que ahce mi VI, es que cuando pasa de 45 grados se activa mi bomba de agua, pero cuando esta en 44 grados este se apaga.. y no quiero eso..
ya que mi sensor empieza a medir desde 22°C..
Porfavor una ayuda..
gracias de ante mano..
¡Resuelto! Ir a solución.
el 02-28-2016 08:58 PM
Bueno, logre la solucion a este problema,..
espero les sirva..
Muchas Gracias...