Datasocket avec serveur OPC Eutotherm

Bonjour,

 

Je n'arrive pas a récupèrer des données depuis un serveur OPC Eurotherm (LinOPC) via un VI Datasocket.

Le VI s'execute normalement (avecun code d'erreur 0 (=OK) , mais le résultat est étrange.

Au lieu de la donnée (un réél), j'obtiens 4 attributs (Quality, Timehigh, Timelow, et Timestamp) (voir image jointe)

 

Je précise que la récupération de données ne pose pas de probleme avec d'autres clients OPC comme OPCScope.

0 Compliments
Message 1 sur 3
3 903 Visites

Bonjour zenou,

 

 Il est possible que vous ayez mal défini le type de la donnée puisque que vous récupérez un cluster plutot qu'un simple valeur.

Avez-vous étudié un VI exemple tel que "NI DEMO OPC Client.VI", il pourrait peut-etre vous donner des idée pour régler votre souci.

Pouvez-vous fournir votre code? je n'ai pas à disposition de server OPC Eurotherm mais je pourrais tout de même étudier votre VI. 

 

Bonne journée

 

Message Edité par Florent A le 11-06-2008 04:29 AM

Flo

0 Compliments
Message 2 sur 3
3 834 Visites

Je vous propose de continuer la discussion sur le forum international de LabView.

 

http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=363522&query.id=301664#M363522

 

J'ai commencé à avoir des réponses, mais toujours pas de solution.

Message Edité par zenou le 11-06-2008 05:57 AM
0 Compliments