comment remplacer la fonction generation de train d'impulsion ctro par une sortie digital dio

bonjour
 
J'ai une carte usb 6008 et la fonction (generation de train d'impulsion) n'est pas disponible
 
ma question est comment remplacer cette fonction par une sortie digital
 
pour generer un nombre impulsions défini (ex:1000 pulse) a une frequence donné (ex 300hertz) avec duty cycle=0.5
 
si quelqu'un a un exemple
 
merci
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 730 Visites
Tout simplement en cadencant de façon logicielle les changements d'état sur votre DIO.
Seulement vous n'avez aucune garantie sur les delais car vous êtes sous windows... et en plus tout transite par IRQ via le bus USB...
Achetez plutot une carte USB-6009.
Cordialement,
Pierre R...

Certified LabVIEW Developer
Message 2 sur 3
3 716 Visites

Bonjour,

 

J'ai une carte 6009 et j'aimerais bien générer un train d'impulsion.

 

Mais comme vous dites, il n'y a aucune garantie sur le délais car il travaille sous windows.

Est-ce que la carte 6009 a une garantie sur le délais, je ne pense pas.

 

Bien à vous.

 

Lily

0 Compliments
Message 3 sur 3
2 858 Visites