las direcciones de mi modulo fp-rly-420

Tengo un Fp1000 y a este tengo conectado un modulo de relevos RLY-420. Como puedo activar las salidas de este desde hiperterminal?.
0 Kudos
Message 1 of 2
(3,038 Views)
anglost,

Aquí está alguna Knowledge Base que creo ayudaré:

http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/A7EC65D1AA80FC9986256E5E0081B6E4?OpenDocument

http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/EE241C7357D3F8CE862567840072F554?OpenDocument&node=132100_US

Fieldpoint 1000 puede responder a comandos optomux. Usted puede utilizar estos comandos para programar a través del puerto serial como alternativa a las llamadas de funciones específicas de Fieldpoint

Para probar un modulo analógico haga lo siguiente desde Hyperterminal:

01!D0001000110003?? - esta linea configura el canall 3 en el rango de +/ - 10V
A - esta letra regresa del módulo si todo esta bién.
01!F0001?? - esta linea solicita la lectura del valor de ese canal
A8000C8 - el canal regresa 8000
hex - el cual es 0 en el rango de +/- 10V, C8 es el checksum
01!D0001000110004?? - este configura el canal 4 para el rango de 0-10 V
A - esta letra regresa del módulo si todo esta bién.
01!F0001?? - solicita la lectura del canal.
A0000C0 - el valor leido es 0 hex or0 - El canal esta aterrizado