07-04-2018 06:23 AM
Selamat malam agan-agan dan para master .Jadi saya berencana membuat monitoring kebocoran menggunakan water flow sensor ,disini saya menggunakan input data dari NI OPC server yang terhubung dengan Router dan arduino saya . .Ketika saya mau running LabViewnya mengalami eror yaitu Eror-20061 (nanti akan saya akan lampirkan lebih jelasnya ). Mohon penjelasanya dan pencerahanya, saya akan melampirkan Vi dan Front panel saya .Terima Kasih
Solved! Go to Solution.
07-09-2018 09:52 PM
Hai,
mungkin mas salah memasukan input ke SimulateSignal,
berikut saya lampirkan vi yang sudah saya edit
07-24-2018 10:03 PM - edited 07-24-2018 10:16 PM
Hi Gabess,
Jika dibuka dan dirun VI yang mas buat, saya bisa replicate error dengan issue yang mas maksud dan ini terjadi di SImulate Signal6. Hal ini terjadi karena di input Simulate Signal6 mas ndak ada nilainya (Probe 3=NaN - Not a Number) sedangkan frequency untuk input itu ndak boleh lebih kecil dari sampling rate/2
dan jika kita telusuri sebelumnya ternyata memang belum ada nilai nya (perhatikan probe 2 dan 3) jadi saran saya monggo dicek input sebelum yang ini ya mas.