06-30-2012 10:56 AM
Selamat Pagi Pak Krisna, Pak Bian dan LabVIEW user lainnya
Saat ini saya bergabung dengan team yang tengah mendevelop electric vehicle control system & energy management menggunakan CompactRIO 9004 dan Curtis AC motor controller 1238R.
Ini salah satu bagian dari system yg dikembangkan, yaitu komunikasi antara CompactRIO dan Curtis 1238R menggunakan serial (RS232) port, saya tidak menggunakan module serial compactRIO, tapi langsung pakai port yang ada di CompactRIO controller.
Program Komunikasi sudah bisa berjalan di PC yang ada serial port nya, dimana Curtis 1238R langsung terhubung dengan PC melalui serial port, tidak ada error atau problem sama sekali di PC tersebut.
Nah, saat saya deploy program di CompactRIO muncul Framing Error -1073807253 occurred at VISA Read in Serial Comm.vi
Saya sudah mencoba beberapa tips dari NI.com salah satu nya seperti link berikut http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F3E0621CB71AA16786256F970000FC57. Tetapi masih tetap muncul error yang sama. Padahal konfigurasi setting VISA yang sama dapat bekerja dengan baik di PC.
Project file dan manual Curtis 1238R nya saya attach dibawah ya
Terimakasih banyak ^_^
07-01-2012 07:17 PM
Selamat pagi Redhata,
Frame Error terjadi biasanya karena, paket data yang dikirimkan oleh tansmitter terjadi overlap di receiver dengan data yang dikirimkan sebelumnya, untuk mencegah hal ini diperlukan syncronisasi stop bit, coba anda yakinkan paramenter stop bitnya sama diantara transmiter dan receiver, baudreate juga harus sama,
Jika sudah yakin parameternya sama dan masih problem coba baudrate diturunkan,
07-02-2012 12:10 AM
Terimakasih Pak Irsal. Saya akan cari parameter yang sesuai. Nanti saya akan update lagi
07-16-2012 03:53 AM
Terimakasih Pak, sekarang sudah bisa serial communication dengan Curtis 1238R motor controller setelah saya re-format compactRIO dan re-install software di CompactRIO
07-23-2012 10:49 AM
wah, itu sebuah solusi bagus sekali.
Selalu format komputer/controller sebelum memulai proyek baru.