07-04-2014 07:27 AM
Assalamu alaikum...
Mohon bantuan, saya ada tugas tentang pengolahan sinyal dengan labview.
Saya ingin menampilkan sinyal analog maupun digital dari tranduser ultrasonik SRF05 untuk kemudian dianalisis menggunakan labview.
Saya pakai DAQ SCB-68 sebagai penghubung antara sensor dan komputer.
Mohon bantuannya rekan2, terima kasih.
07-04-2014 09:13 PM
Waalaikumsalam Wr. Wb.,
DAQ SCB-68 ini adalah terminal blocknya, bisa berikan model dari DAQ card-nya? Seperti PCI 6251 atau USB 6251?
Untuk Digitalnya, kemungkinan besar sampeyan butuh:
1. Counter output (generate TRIG signals)
2. Counter input (receive ECHO signals)
Atau bisa juga diganti dengan Analog Input/Analog Output.
07-14-2014 11:30 PM
matur nuwun mas,,,
untuk DAQ card-nya disini tertulis PXI-6251..
sekalian tanya lagi, untuk membuat counter waktu seperti stopwatch di labview seperti apa ya? saya coba pake tick count tapi yang keluar angka-angka yang tidak mulai dari nol..
matur nuwun..
07-15-2014 02:44 AM
wah menarik, pakai PXI System.
Kalau begitu, pakai Counter 0 sebagai (output) TRIGGER dan pakai Counter 1 sebagai ECHO (input). Gunakan example ini:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-19917
Untuk membuat counter waktu ada berbagai macam cara:
wah menarik, pakai PXI System.
Kalau begitu, pakai Counter 0 sebagai (output) TRIGGER dan pakai Counter 1 sebagai ECHO (input). Gunakan example ini:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-19917
Untuk membuat counter waktu ada berbagai macam cara:
1. pakai tick count (ms)
--> tick count ini mengembalikan tick dari clock processor dalam resolusi ms. Artinya kalau mau dapat waktu counter caranya, gunakan tick count (ms) A lalu dikurangi dari tick count (ms) B yang kedua. Contohnya:
2. Elapsed Time Express VI
Search saja di function palette.
07-15-2014 04:19 AM
ngapunten mas, masih kurang jelas...
menghubungkan echo dan triggernya dengan SCB 68 juga kah? kalo iya, pinnya digital atau analog?
07-16-2014 05:32 PM
iya, SCB 68 kan konektor blok dari PXI 6251.
Counter Input atau Counter Output adalah Digital. Berikut ini cuplikan konektornya:
Misalnya, kita buat Counter Output adalah "ctr0" atau Counter Channel 0, maka, sambungannya adalah CTR 0 Out pin number 2, ke TRIG
Sementara kita buat Counter input adalah "ctr1" atau Counter Channel 1, maka, sambungannya adalah CTR SRC pin no 42
semoga membantu