01-27-2020 09:07 AM
saya mencoba membuat vi pengisian tangki air berdasarkan limit bawah dan atas dengan skenario sbb:
mula" tangki kosong
step1: pompa ON, tangki terisi sampai dengan limit bawah terpenuhi
step2: pompa ON, dilanjutkan sampai dengan limit atas terpenuhi, dan otomatis pompa OFF
pembuangan air tangki
step3: pompa OFF, level air menurun sampai limit bawah
step4: pompa ON, ketika limit bawah terpenuhi, pompa otomatis ON
kembali ke step2, demikian seterusnya
pertanyaan: saya masih bingung untuk mengkondisikan step2 dengan step3, pada daerah yg sama (antara limit bawah dan atas) tetapi kondisi pompa berbeda (saat mengisi: ON dan saat membuang: OFF), mohon bantuannya. Terima kasih
Solved! Go to Solution.
01-27-2020
10:35 AM
- last edited on
01-03-2025
09:02 AM
by
Content Cleaner
Hi herugreg,
Untuk step seperti ini, sebaiknya menggunakan state machine, karena step yg di lakukan secara berurutan.
Panduan state machine dapat dilihat di sini
Apakah sudah membuat vi nya? Jika sudah bisa diupload untuk memudahkan diskusi
Agus Yulianto,
Certified LabVIEW Developer
01-28-2020 08:49 PM
akhirnya permasalahan bisa ter-atasi, tinggal diaplikasikan. masih bingung dengan sensor dan modul NI yg diperlukan untuk mengukur level air dalam tangki, terima kasih perhatiannya
05-05-2020 10:56 PM
Tugas saya kurang lebih kaya gitu juga mas, saya udah nyoba bikin tapi masih ada yang kurang, boleh minta file labviewnya ngga mas sebagai contoh ? terimakasih sebelumnya mas
jika berkenan ini email saya mas muhammadlifto11@gmail.com