06-26-2009 11:15 AM
Saludos a todos. Estoy llevando acabo un proyecto en donde conectare el controlador universal NOVUS N1100 y lo conectare a la PC para comunicarme despues por medio de MODBUS RTU con LabVIEW 8.0. El problema que tengo es que cuando creo un nuevo proyecto dentro de LabVIEW 8.0 y trato de crear un maestro y un esclavo y usar variables compartidas (Shared Variables) simplemente no me aparece la opción, no se que es lo que me esta faltando instalar.
También no se si sea necesario adaptar algún circuito electrónico que me adapte la salida de la PC RS-232 a la entrada del del controlador universal que usa protocolo RS-485.
Gracias!!!
Solved! Go to Solution.
07-06-2009
01:06 PM
- last edited on
02-25-2025
12:05 PM
by
Content Cleaner
Estimado Mr Bungle
Te comento que necesitas tener instalado el módulo de LabVIEW DSC o en su defecto de RT, sin ellos no te aparecerán las opciones. Si deseas puedes descargarlo en línea versión demo pero para 8.6 no para 8. Si deseas que se te lleve a cabo una cotización avísame y te puedo apoyar. Adicionalmente te comento que si hay adaptadores pero te sugiero buscar en internet, yo te puedo recomendar el que vende NI que es usb a 485, te anexo la liga debajo.
Cualquier duda contáctame por favor.
Saludos
https://www.ni.com/en-us/shop/model/usb-485.html
Coamín Cruz
NI México