Como aumentar la velocidad de comunicación entre DSC y Twincan OPC de Beckhoff

Hola a todos, mi sistema está constituido de un BC9000 (PLC de la empresa Beckhoff) y un IHM (creado en Labview), la conexión del PLC con el computador es ethernet.  El OPC TiwCAT (OPC de la empresa Beckhoff) levanta las variables del PLC y a través de DSC de Labview se enlazan las variables del PLC con las del IHM.  La velocidad de actualización de las variables es muy lenta y notoria.  Se calibró al máximo la actualización en el DSC pero en el OPC no hay la opción para mejorar la velocidad de actualización.  Quisiera saber si alguien tiene experiencia con estos dos productos y el enlace de variables de los mismos, ya que se supone que si es ethernet debería se muy rápido e inclusive imperseptible la velocidad comunicación.  Gracias por la ayuda que me puedan brindar
0 Kudos
Message 1 of 2
(2,668 Views)

La mejor solución es usar el Ads OCX, podrás leer directamente de la area de memoria del PLC sin necesidad de usar un OPC.

Si las variables del PLC las construyes de tipo estructura el refresco, es inmediato.

No te hará falta el DSC

 