04-21-2009 09:13 AM
Bonjour,
J'utilise une carte PCI XXX,
Je crée une nouvelle tâches NI-DAQMX,
en entrée j'ai un courant 4 ... 20 mA, en sortie je veux visualiser 0 ... 1 bar.
Lorsque je créer une nouvelle échelle, et que je visualise le signal, celui-ci sature à 10 mA.
Lorsque je sélection " pas d'échelle " le signal ne sature plus, pourquoi ? et que doi je faire pour remedier a ceci ??
04-21-2009 09:15 AM
04-24-2009 07:34 AM
Bonjour,
Je vous invite en premier lieu à consulter ces KB forts utiles :
Custom Scale Only Returns My Prescaled Values
How do I Configure Custom Scales for Analog Outputs in Measurement & Automation Explorer (MAX)
Changing the Values of a Custom Scale Programmatically
Cordialement,