11-29-2007 09:13 AM
12-03-2007 12:57 PM
Estimado Adrian,
Para esto solo necesita crear tres Modbus I/O Server, cada un con una direccion diferente.
Saludos,
Bruno Cesar
12-14-2007 04:58 AM
Bruno:
Agradesco tu respuesta.. ahora he intentado lo que me has dicho y funciona... pero una pregunta mas, de esta manera el acceso compartido al puerto serie por donde sale la comunicacion lo negocian entre los tres server I/O o yo debo definir un esquema en donde quede perfectamente definido cuando acceder a cada uno de los dispositivos para que no haya conflictos en la comunicacion?. Te consulto esto mas que nada porque he intentado definiendo variables globales de escritura a los dispositivos en forma paralela o simultanea y aveces a alguno de los dispositivos esclavos no le llega la informacion que le envio..
Atte..
Adrian.-