01-28-2010 12:09 PM
Hola,
Estoy desarrollando una aplicación de dataloggin para un compactRIO con controlador NI 9012.
Cuando hago la carga del ejecutable en el controlador no me sale ningún mensaje de error. El rtexe que genero lo tengo configurado para que se ejecute al arrancar el sistema, y con el System Manager veo que sí carga todos los vis.
El problema que tengo es que el rtexe solo funciona correctamente cuando me conecto con el panel remoto al vi principal dentro del rtexe mediante "Operate" y "Connect to Remote Panel". En cuanto me desconecto, el vi sigue cargado en la memoria del controlador, y según el System Manager, ejecutándose, pero ya no hace lo que tiene que hacer.
Agradezco cualquier pista que me ayude a resolver este problema.
Gracias y saludos.
Solved! Go to Solution.
01-29-2010 06:04 AM
Hola de nuevo,
Bueno, parece que ya me funciona correctamente. Lo que he hecho ha sido sustituir algunos property nodes value por variables y ya me funciona correctamente.
Saludos