小弟有3個類比輸入
因此用了3組RSE輸入
那這3組的AI GND可以接在一起(共地)嗎?
0
積分
第
1
條訊息(共 2 條)
3,749 檢視
新增回應
回應: 接地問題
Billingsley
NI Employee (retired)
在
06-27-2008
08:40 AM
選項
標籤為新
標示為書籤
訂閱
靜音
訂閱 RSS 提要
將本訊息視為重要文章
列印
將不當文章回報版主
可以,但是請確認您的信號源是哪一種,
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=5170&thread.id=1589
請參照 doc5.doc
左邊適用於類似電池等信號源,右邊適用於與地球共地的儀器。