在 08-21-2013 04:25 AM
附圖是我的感測器接線圖.程式圖
我的溫.濕度感測器是電壓輸出0-10V的.
濕度感測的範圍是0-95%RH
所以我把測得的電壓直接乘上9.5這樣為什麼指得到13%左右的值.是0~10的電壓會被溫度分掉嗎?
還是甚麼原因啊?
我用別台儀器顯示應該有60%左右的溼度才對啊.
是我的算法有錯嗎?
底下是我的接線方式:
溫度:T接孔直接接在AI1+.GND接AI1-
濕度:H接孔直接接在AI2+.GND接AI2-
在 08-21-2013 08:51 PM
請先使用電表檢查輸出是否正確?
溫度輸出以及濕度輸出皆需要
Thanks
在 08-21-2013 09:52 PM
溫度輸出大約在5.1V~5.2V之間.照我用等比例換算後應該是沒錯..
但濕度輸出只有1.1V~1.2V.
照你們的經驗看.這樣是正常的嗎?
感測器的0-10V輸出不是溫度跟濕度都各別有0-10V的輸出嗎?
我的理解有錯嗎?
SENSOR的量測範圍:溫度0~50度.濕度0-100%
底下是我的量測方式:
溫度:量T接孔和GND間電壓
濕度:量H接孔和GND間電壓
在 08-22-2013 12:36 AM
請詢問感測器廠商這樣的輸出是否正常?
Thanks