小弟目前在製作一紅外線感測器的應用,停車場進出入的應用,外接紅外線感測器電路,監控停車場的空位、進出入停車場車輛數的統計,可是目前遇到了一問題,就是在車輛進入數方面跟預期一樣,一次加一,但在車輛駛出數方面每次累加的數值不定,不知問題何在
,附上小弟所寫的LABVIEW程式,與外接的電路圖,小弟的配備為LABVIEW8.0 ,DAQ為NI usb-6008,關於我所寫程式哪有問題,方便的話可以更正然後把VI檔貼上嗎,小弟初學LABVIEW很多東西元件不懂。
已解決! 轉到解決方案。
在 12-23-2008 08:22 PM
您好,有幾項建議如下:
1.您的程式需要整理一下,並不容易Debug,以文字標籤在程式上註明資料流的流向.
2.以Highlight Execution 搭配Probe及Breakpoint作程式的資料流Debug.
這裡附上圖檔供您參考.
01-05-2009 09:52 PM - 已編輯 01-05-2009 09:54 PM
最近需要製作紅外線感測計數器
因為不熟labview
煩請會寫此程式或有此程式的能分享一下
感謝感謝 順帶一提小弟的版本為LABVIEW8.0
紅外線感測計數器需要硬體以及軟體才能夠實踐,不知道這位仁兄手上有哪些硬體?而且不同的硬體,要配合的軟體也會不同,可以給個您的系統架構圖嗎?
小弟目前手邊有已經接好的2個紅外線感測器電路 DAQ NI USB-6008 至於您所說的系統架構圖小弟不是很懂(不是本科系不是很了解一些專業名詞)所以我就以我的構想來講我的構想是在LABVIEW裡輸入一固定值(假設為9),當紅外線感測到東西經過時,固定值9即會減1,再經過一次再減1以此類推(假設固定值減至剩5)當另一個紅外線感測到東西經過時,固定值5則會加1,再經過一次則再加1以此類推
請問您的紅外線感測器電路的輸出訊號是哪種類型?
如果這個也不知道,建議問問懂這個東西的同學,因為如果沒有這個資訊,我們無法回答您的問題。