在 09-12-2011 06:03 PM
使用cRIO 9022
及NI 9215 、NI 9263
想請問如何再VI檔裡面設定取樣頻率?
已解決! 轉到解決方案。
在 09-13-2011 10:20 AM
你可以參考LabVIEW Find Example中的下列對應範例:NI-9215(AI Voltage) => Acq&Graph Voltage-Int Clk.vi
NI-9263(AO Voltage) => Cont Gen Voltage Wfm-Int Clk-Variable Rate.vi
在 09-13-2011 12:00 PM
您好,謝謝您的回覆。
但範例裡面的是用在DAQ上,在cRIO內好像無法使用
在 09-14-2011 07:19 AM
FPGA程式裡的迴圈速度就是資料的取樣速率