關於陣列儲存及畫波形圖問題

請問我隨文章有附上檔案,我現在想要每隔0.1秒取樣一次,也就是說一秒可取樣十次,我現在要將取完十次後的資料儲存到我的陣列內,為什麼沒有辦法連線呢?為什麼會斷線呢?(如下圖所示)若我於這一秒內抓到如下下圖所示的十筆電壓資料,我要如何將它用LabVIEW畫出如Excel能畫出的波形圖呢?真的很不好意思,打擾到您了。

 

P.S.:我已成功的透過轉動可變電阻(可改變電壓值於0~5v),經過ADC(內建於PSoC單晶片內),在送到PSoC單晶片內處理這些數位資料後,送出0~255LabVIEW上,所以,我收到LabVIEW來後,要除以51,就是為了要顯示0~5v的電壓值,所以才除以51,到這裏我都已成功了。當我轉動可變電阻時,可即時將可變電阻上的電壓差值顯示於LabVIEW上。

0 積分
1 條訊息(共 2 條)
5,679 檢視
您好,關於這個問題,因為你送出迴圈資料為單一數值,因此無法與回圈外的陣列批配
解決的方式為在while迴圈的橘色方塊上按滑鼠右鍵
選擇Enable Indexing
此功能可以紀錄每次迴圈執行的結果
並在迴圈結束之後以陣列的方式將資料傳出
試試看吧
0 積分
2 條訊息(共 2 條)
5,670 檢視