NI產品與技術 討論區

取消
顯示結果 
搜尋替代 
您的意思是: 

9401同時輸入輸出問題

請問如何讓9401同時做輸出輸入的功能?

有爬文爬到http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8082D232CEC936C2862572A70009BCC4

但找不到解答裡的那個視窗,請問如何找到?  會不會是版本的問題,我的是8.6版的

0 積分
1 條訊息(共 11 條)
7,225 檢視

您的硬體除了 9401 之外

 

您的背板是 ? compactDAQ ? compactRIO ? 型號? 

 

9174 ?  9161 ? 91xx ?

0 積分
2 條訊息(共 11 條)
7,220 檢視

是9174

0 積分
3 條訊息(共 11 條)
7,217 檢視
0 積分
4 條訊息(共 11 條)
7,212 檢視

嘗試了照著你貼的做,但在I/O lines的地方讀取不到我的擷取卡,直接輸入路徑出現錯誤Specified operation cannot be performed while the task is running.

我沒有辦法照這裡做嗎?http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/520C1B862F6433B286257570002E19B7

0 積分
5 條訊息(共 11 條)
7,209 檢視

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0495B7D5E2345DF386257730007EFD17

 

您的9401是安裝在 9174 compactDAQ , 所以請按照上面來做

 

您找到的是 NI 另一種硬體 compactRIO, 他是嵌入式系統,電腦必須安裝 labview+labview fpga+labview real-time

 

 

0 積分
6 條訊息(共 11 條)
7,206 檢視

謝謝你~問題已解決了!!

0 積分
7 條訊息(共 11 條)
7,201 檢視

但我又遇到了一個問題,就是之前使用DAQ Assistant來量測轉速,內部設定Continuous Samples       Sample to Read=50K     Rate=250K   這樣擷取出的資料經過運算就可以測得轉速。但現在為了要使9401同時輸入輸出,所以改用了DAQmx Read來擷取資料,但擷取的資料要如何跟之前DAQ Assistant一樣??

下載全部
0 積分
8 條訊息(共 11 條)
7,196 檢視

請問您手上有哪些硬體???

 

9174 + 9401 ??

 

是否還有其他??

 

哪個硬體??? ( 使用DAQ Assistant來量測轉速 )

0 積分
9 條訊息(共 11 條)
7,192 檢視

一圈有300個脈衝的轉速計

0 積分
10 條訊息(共 11 條)
7,184 檢視