hi  你好:

 

 

            1. 原本在 crio 只有一個 ni 9411  -->   負責 encoder  記算位置使用

 

            2.  因需要又新一個 ni-9411  ---> 也是負責 encodr 處理

 

           3.  將 fpga vi 修改 成如下圖所示 ~~ 不知否可以有 二個中斷 , 對 RT vi 會有影嚮嗎?

 

 

two ni-9411.JPG

 

 

0 積分
2 條訊息(共 6 條)
6,396 檢視

您好

 

請問您所使用的cRIO controller和機箱為何?

謝謝

0 積分
3 條訊息(共 6 條)
6,389 檢視

你好 :

 

        crio--> 9001       , chassis-->9101

 

project explorer.JPG

 

 

 

 

0 積分
4 條訊息(共 6 條)
6,383 檢視

你好 :

 

        crio--> 9001       , chassis-->9101

 

project explorer.JPG

 

 

 

 

0 積分
5 條訊息(共 6 條)
6,383 檢視
解決方案
由主題作者所接受 chuanchi

您好

 

在LabVIEW 8.5和NI-RIO 2.3之後,單一個VI中可以支援多個IRQ。

下方的連結中有關於多個IRQ的相關資訊,您也可以參考看看。