在 10-28-2009 01:46 AM
重點是測量脈博的感測器是何種信號輸出?
如果是電壓輸出, 假設 5V代表500次, 1V代表100次,建議 AI (類比輸入)
重點是測量脈博的感測器是何種信號輸出?
在 10-28-2009 03:47 AM
This is assuming that the transducer returns signal in voltage level...
You may feed the Waveform output from the DAQmx Read (Analog > Single Channel > Single Sample > Waveform) to the Basic Level Trigger Detection.vi (under Waveform Monitoring) to detect if return signal voltage exceeds the set level hence the counting of pulses.
PS: some coding to reset the Basic Level Trigger Detection.vi maybe necessary.
感測器應該是電壓的訊號
我想問外接訊號進去LabVIEW圖控適用哪ㄍ抓訊號ㄉ
在 11-03-2009 12:08 AM
例題的輸入訊號都是模擬的
我想知道如何用6008擷取外部訊號需要何種元件?
在 11-11-2009 02:15 AM
例題的輸入訊號都是模擬的
例題都是真實的信號,因為黑色盒子內建簡易的信號產生器。
您可先使用簡單的電源供應器提供 3~5V 電壓試試。
http://www.ni.com/pdf/manuals/371303l.pdf
請先參考上面連結第14頁。將信號接到 AI0,GND [ Single-end mode ]或 AI0+,AI0- [ Differential mode ]
或歡迎來參加免費訓練課程。
網址
http://sine.ni.com/nievents/app/results/p/country/tw/type/seminars/sort/interests
在 11-13-2009 03:12 AM
Hi 蜘蛛
我覺得你應該要先把你要問題內容寫清楚再上來問!
不應該讓網友一步一步向你詢問才能知道你要問題是什麼!
這樣是很不理貌的行為!= =
首先,關於你的問題應該要先回到你的外部電路上,請問你,你知道如何量測脈博嗎?
如果這點都還不清楚,我不建議你把問題導向如何使用USB-6008來量脈博訊號。
我曾經看到學生做的一個脈博量測電路,使用的是紅外線二極體,透過手指內血管收縮
的反射,來回推目前心跳,過程中使用的是紅外線二極體的發射電路和訊號的放大電路,
不過,你應該要去Google上找相關的電路如何設計才是,因為在這裡的問題應該是針對
於如何使用LabVIEW或是NI的硬體來量測訊號。
所以可能要請你先去完成電路後,再來討論如何量測囉!
Howard