daqpad-6020e(BNC) function generator產生問題

現在有一需求,想透過DO輸出一TTL連續方波功能,頻率1KHz~25KHz之間,可調整Duty Cycle,不知專家們可否提供適當之範例程式?另外有發現一FREQ_OUT Port,可輸出頻率,這一個Port的輸出功能與我所需要的功能是否相同,應如何應用?煩請個為專家解惑,thanks!!!

0 積分
1 條訊息(共 2 條)
4,456 檢視

6020e 的DO無法產生 clock 數位信號

 

建議使用 counter >> FREQ_OUT

 

http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/1251

0 積分
2 條訊息(共 2 條)
4,451 檢視