我再用CompactRio遇到以下問題:
1. 在FPGA底下用一些AI DI AO DO腳位都蠻正常的,用電錶量AO DO都友值,用電池給AI也是,但我在Real-Time Project底下直接把
AI DI AO DO 腳位拉到RT VI裡compiler之後發現腳未完全起不了作用。
2. 我現在用的事LabView8.6試用版,裡面有FPGA Module,Real-Time Module,而我自己是有LabView 8.5版但是裡面沒有FPGA
Module,Real-Time Module這兩個軟體以至於目前我只能用試用版來玩CompactRio,我想問的是,FPGA Module、Real-Time
Module這兩個軟體是要另外買媽?還是說有地方可供下載。
我所用的型號:
compactRio 9014
FPGA 4插槽 9101
AI NI9215
AO NI9263
DI 9411
DO 9474
不知道是不是型號舊所以不能用scan mode...
還是說是軟體的問題...
我把步驟弄成word檔...
在 01-28-2010 08:24 PM
是的,
要另外買。
請聯絡 02-2377-2222業務部,如果安排工程師拜訪,有機會得到一個月試用機會。
所以用compact rio 送的RIO 2.3.1那套軟體加上LabView 還是無法使用就對了?
另外我scan mode抓不到訊號是因為適用版的關西媽?
在 01-31-2010 01:49 AM
在 02-21-2010 11:10 PM
Scan mode 必須要有 labview RT 模組
懷疑是電腦的問題,或 compactRIO 裡面軟體有問題。
建議
換另一台電腦安裝 labview 8.6+labview 8.6 rt +labview fpga 8.6
或啟動 measurement & automation >> remote system>>你的compactRIO>>format compactRIO 裡面的軟體
或啟動檔案總管,然後輸入 compactrio address ftp://xx.xx.xx.xx/,刪除所有檔案,然後再 add software
上述步驟請一定要嘗試,
如果不行,請告知。
NI工程師您好,我按照你所說的步驟找另依台電腦從灌 labview8.6 + Real-Time module + FPGA module ,NI-RIO 更新至 3.1.1,並且把compact RIO重新format,但情況還是一樣。
我想確認以下兩種狀況:
1.我所灌的軟體 labview8.6 + Real-Time module + FPGA module 這3樣都是試用版,是因為試用版的關係以至於scan mode不
能用媽?
2.我所使用的硬體型號,cRIO-9014 4插槽FPGA背版9101,是因為型號太舊所以沒有支援 scan mode?
在 03-01-2010 01:59 AM
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7692
ftp://ftp.ni.com/pub/devzone/tut/crio_software_versions.htm
9014 支援 scan mode, but 9101 不支援, 原因是
Scan mode is supported by controllers running the VxWorks RTOS with at least 2M gate FPGAs because of the FPGA space requirements