PC1(Win7,LV2011)からOpen Application Reference と Open VI Reference を使用して、PC2(win7,LV2011)上のVIを動かしています。これをPC1の更新のためにWin7,LV2011からWin10,LV2019にしたところ、同じVIを立ち上げていても、 Open VI Reference でエラー42が出るようになりました。
原因を確認するために、Win10,LV2011,LV2016が入っているPC3を新しく用意し、コピーした同じviを各バージョンで使用し確認しました。LV2011ではエラー無し。LV2016ではエラー42。これより、このエラーはLVのバージョンの違いで起こっていると思われます。
PC(Win10,LV2019)からPC2(Win7,LV2011)のviを操作することはできないということでしょうか?また、同じLVバージョンにしないといけないということでしょうか?
(PC2:オプション > VIサーバ > マシンアクセスリストに、使用するPCのアドレスを追加して、Open Application Reference ではエラーは出ていません)
よろしくお願いします。