修改时间 04-18-2016 03:13 AM
在进行计数器模拟脉冲输出时,出现这个错误(error201291:脉冲规范无法写入设备的有限计数器输出任务),不知道该如何解决以及是如何产生的?望解答。
04-18-2016 10:23 AM - 编辑日期 04-18-2016 10:27 AM
先把要输出的波型写入, 然后再开始.
用 NI Example Finder 找一个例子.
如何找到你要的例子
修改时间 04-18-2016 07:20 PM
谢谢!终于知道问题出在哪里了,还有一个问题,生成的脉冲的占空比和频率可调吗? 有相关的例子吗?
修改时间 04-18-2016 07:27 PM
看上面的联接了吗? "如何找到你要的例子"
修改时间 04-19-2016 07:01 PM
看了 计数器输出脉冲波只有一个例子,是先生成脉冲曲线,再开始发送的,没办法实时修改曲线,所以才有这个疑问的
修改时间 04-19-2016 08:26 PM
我在整个任务中加了一个循环来实现实时调节,但是这样一来实时性就差了,有什么更好的办法吗?