怎样采集光电传感器的信号?

各位大侠,小弟是个新手,跪求您的帮忙:我用光电传感器测转速,电机每转一圈就数字信号就变动一下(传感器导通时5v,不导通时0v,单片机可以直接接受它输出的信号),想利用NI USB6221,按照一定得采样频率来采集信号,应该怎样接线呢?小弟试过labview附带的例子,也做了一定得更改,但在数字波形上显示不出来!谢谢啦
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
4,259 次查看
所谓光电传感器应该指的是光电开关,电机的转速如果不特别高,使用数字IO、计数器和AD都可以实现,如果速度较高,使用计数器当然是最合适的了,不知道你采用的是那种?
陈树学
QQ:276509891 .
EMAIL:CSXCS_366@126.COM
qq群:78561268 80754347 37591940
http://labview.weebly.com/
新书《LabVIEW实用工具详解》已经发售,敬请关注。
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
4,233 次查看
谢谢csxcs_366 ,看了下例子,基本也知道怎样编程采集,问题在于接线,usb6221采集卡上,数字I/O侧上面有p0.0-po.7,P1.0-P1.7 (分别对应PFI0-PFI7),P2.0-P2.7(分别对应PFI8-PFI15,这里每一个PFI还分别对上一个D GND),我按一定频率采集信号,光电传感器(光电开关)输出端分别接上p0口,p1口,p2口(但是接p2口时,我没有接上对应的 D GND),都没有采集到应用的信号。ADQmx上面的例子基本都试完,也没有什么变化,问题出现在那里呢?
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
4,222 次查看

电机转速在10-25hz之间。数字io测,有个5v的供电端,我接上直流电源正极出来的+5v了。但从来没有接过地或者负极(数字侧没有地方接负极的,但有接地的口)