数采卡问题!

选用6238,它的DO点,直接接24V的继电器线圈,而DI接24V的继电器的常开或常闭触点,这样用可以吗?会不会烧坏板卡,
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
3,907 次查看

yulu 写:
选用6238,它的DO点,直接接24V的继电器线圈,而DI接24V的继电器的常开或常闭触点,这样用可以吗?会不会烧坏板卡,

这需要查板卡的技术手册,通常DO是基于TTL电平的。驱动继电器需要一定的功率,可能造成损坏。

 

DI接触点,本身应该没有什么意义。除非触点在接通或断开时能够给出逻辑电平(0,5V).

帖子被jwdz在 05-11-2010 10:44 PM
时编辑过了
" 一天到晚游泳的鱼"

labview@263.net

我的个人网站:LabVIEW——北方客栈 http://www.labview365.com
欢迎加入《LabVIEW编程思想》组——http://decibel.ni.com/content/groups/thinking-in-labview
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
3,901 次查看

6238的数字IO的电压是24V的,这样接不会有问题吧!

0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
3,895 次查看

yulu 写:

6238的数字IO的电压是24V的,这样接不会有问题吧!


还要看继电器的工作电流大小,通常继电器的线圈电阻是以知的。然后查看DO 高电平下的最大输出电流是否满足继电器的要求(最好有几倍的富裕)。

 

请注意手册中的这句话

   

Maximum current

 

100 mA for each line for simultaneous usage, 350 mA for single line usage

 

 

 

" 一天到晚游泳的鱼"

labview@263.net

我的个人网站:LabVIEW——北方客栈 http://www.labview365.com
欢迎加入《LabVIEW编程思想》组——http://decibel.ni.com/content/groups/thinking-in-labview
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
3,881 次查看