修改时间 08-26-2009 02:36 PM
我用DAQ 9263 通过labview 输出电压2,但是用万用表检测确实2.25V,难道买回来的DAQ9263还需要自己校正??请高人帮忙解决!!谢谢
修改时间 08-26-2009 09:48 PM
一般刚买的不用校准
用其他通道试试!
另外,万用表是否可信?
修改时间 08-27-2009 01:19 AM