平台:凌华14槽PXI机箱 凌华PXI-3920主卡
测试卡:NI PXI-4071 凌华 PXI-7921
凌华卡在所有槽位均能正确使用(及可以用测试软件对卡进行各项操作)
NI卡在 在2 3 4 6 7 这几个槽位可以使用,在其他槽位均无法使用,表现为:使用测试软件对卡进行操作是 测试软件死掉 本机不能正常关机(使用Labview测试程序 和 VB测试程序均出现这样的问题)
但是 在所有槽位上 在MAX软件里面均可以找到PXI-4071这篇卡 而且使用软件的自检都能正常通过,就是在使用测试软件时出现软件死掉的现象
请给位 高手帮帮小弟,是不是还有什么其他辅助的设置没有进行,还望各位好心人士 帮帮忙,在这里先谢过大家