NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区

取消
显示结果 
搜索替代 
您的意思是: 

UDP通信,软件不响应的问题

我用UDP与下位机进行通信,现出现如下问题:

 

一切正常,然后断电重启下位机,网络连接跳出窗口提醒“连接正常”,下位机正常工作。软件没有死机,也无法响应点击,不弹出任何提示信息

 

在上述情况下,采用以下3种方式,均不能奏效:

1、软件重启

2、关闭软件,断开网线,再重新连接网线,软件重启

3、下位机重启,软件重启

 

如果要软件正常工作,有以下3种办法:

1、先将网卡停用,再启用网卡

2、重启电脑

3、在软件不响应的时候,不做任何措施,等待大概15分钟,软件可恢复正常。

 

这个是什么原因,该怎么解决呢?

0 项奖励
1 条消息(共 6 条)
6,808 次查看

多半是 IP 设定问题。

 

 

〉1、先将网卡停用,再启用网卡

〉 2、重启电脑

 

试试:

DOS 下,

> ipconfig /release

> ipconfig /renew

不重启电脑。

 

 

George Zou
0 项奖励
2 条消息(共 6 条)
6,800 次查看

 zou:

   

   非常感谢您!

    

   我试了下,它会提示‘/release’不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件。

 

   而且刚开始软件和下位机之间沟通无障碍,只是断电重启下位机以后出现上述的问题。如果是IP设定问题的话,刚开始是不是也不会正常?

0 项奖励
3 条消息(共 6 条)
6,794 次查看

是:

ipconfig /release

 

〉如果是IP设定问题的话,刚开始是不是也不会正常?

把你的设定贴上来看看。

 

 

George Zou
0 项奖励
4 条消息(共 6 条)
6,789 次查看

我就是更改一下电脑的IP,与下位机是同一网段。

0 项奖励
5 条消息(共 6 条)
6,785 次查看
我也玩过,不过不建议用UDP,不可靠。
0 项奖励
6 条消息(共 6 条)
6,607 次查看