修改时间 10-01-2020 07:58 PM
三个不同的while循环框,一直产生不同的数据,现在想把三个循环框的数据按顺序组合起来,比如第一个循环框200数据,第二个循环框300数据,第三个循环框400个数据,将其组合成900大小的结果数据帧,并且源源不断的输出,怎么实现?
修改时间 10-01-2020 09:49 PM
用对例 (queue), LabVIEW 有自带的例子.
修改时间 10-01-2020 10:26 PM
如果三个循环产生数据的速度不一样怎么办呢,会导致内存溢出吗?我试了下,跑了十几分钟内存溢出了。
修改时间 10-01-2020 10:52 PM
速度一样,就不会导致内存溢出吗?
问题没说清楚.
修改时间 10-02-2020 04:22 AM
三个循环里的数据进队列的速度一样,每次出队列的速度也一样的话是不会导致内存溢出的,但是如果进队列的速度不一样,出队列速度一样,那么就会内存溢出,不知道怎么解决。。。您看看这个例子
修改时间 10-02-2020 08:56 AM
Dequeue 用的不对. 不能永久的等待.
如果采样率相差太大, 可能要 post process.
修改时间 10-03-2020 04:30 AM
能给个例子吗,谢谢宁!