NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Sinyal Yapılandırma Problemi [cDAQ]

Merhaba problemim şu ki;

 

Ni-9263 ile bir analog sinyal üretiyorum. Sinyali Ni-9234 ile okuduğumda sinyal 10'un katlarındaki (10,20,30 Hz) frekans değerlerinde problem çıkarmazken, aşağıdaki fotoğraflarda olduğu gibi örneğin 15,18 Hz gibi frekans değerlerinde sinyalleri farklı formlara sokuyor;

1-Örnekleme süresi ve sayısı ile ilgili bir problem olabilir mi?

2-Sinyali simulate express vi ile yapılandırırken yanlışlık yapmış olabilir miyim?

1.png2.png3.png4.png5.png6.png

0 Kudos
Message 1 of 8
(4,423 Views)

Merhabalar,

 

Configure Simulate kısmında, run as fast as possible yerine Simulate acquisition timing'i seçip ayrıca block diyagramdaki 100 ms beklemeyi kaldırıp deneme yapabilir misiniz ? Ayrıca 9234'den okuma kısmındaki konfigürasyonuda koyabilir misiniz ?

 

Saygılarımla...

 

 

Himmet GENCER
Software Development Coordinator at TDG
himmetgencer@gmail.com

View Himmet Gencer's profile on LinkedIn

View on Instagram
0 Kudos
Message 2 of 8
(4,405 Views)

Hİ-1.pnghi-4.pngHİ-3.png6.png

0 Kudos
Message 3 of 8
(4,401 Views)

Merhabalar 9263 için oluşturulan Daq Assistant'ın içini de görebilir miyim ?

 

Saygılarımla...

Himmet GENCER
Software Development Coordinator at TDG
himmetgencer@gmail.com

View Himmet Gencer's profile on LinkedIn

View on Instagram
0 Kudos
Message 4 of 8
(4,394 Views)

sn.png

0 Kudos
Message 5 of 8
(4,391 Views)

Merhabalar,

 

Aşağıdaki gibi yapabilir misiniz?

 

1.PNG

 

Saygılarımla...

Himmet GENCER
Software Development Coordinator at TDG
himmetgencer@gmail.com

View Himmet Gencer's profile on LinkedIn

View on Instagram
0 Kudos
Message 6 of 8
(4,372 Views)
Spoiler
sample.pngsample2.png
0 Kudos
Message 7 of 8
(4,354 Views)

Merhabalar,

 

Analog Output için yazmış olduğunuz express kod yerine labview'in kendi example'larında yer alan aşağıdaki yolda bulabileceğiniz kodu çalıştırarak bir deneme yapabilir misiniz ?

 

C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 201x\examples\DAQmx\Analog Output\Voltage - Continuous Output.vi

 

Saygılarımla...

Himmet GENCER
Software Development Coordinator at TDG
himmetgencer@gmail.com

View Himmet Gencer's profile on LinkedIn

View on Instagram
0 Kudos
Message 8 of 8
(4,329 Views)