LINX Digital write square wave.vi 의 입력 관련하여 궁금한 점이 있습니다.

안녕하세요. labview 와 arduino를 통해 stepper motor 제어를 하고자 합니다.

 

LINX를 활용하여 어느정도 구동이 되는데 Digital Write Square Wave.vi 의 입력에 대해 궁금한 점이 있습니다.

 

Digital Write Square Wave.vi 는 LINX Resource, Channel, Duration(ms), Frequency(Hz)를 입력으로 받는데요.

 

Duration(ms), Frequency(Hz)에 대해 의문점이 생깁니다.

 

주기와 주파수는 서로 상관관계에 있는 것인데 입력이 왜 따로 나누어져 있고 각각의 역할이 무엇인지 알 수 있을까요?

 

vi와 Duration, Frequency 입력 부분 이미지입니다.

Digital Write Square wave.JPG

0 포인트
1/2 메시지
2,047 조회수

저도 써본적은 없는데, duration 을 period 개념으로 생각하신 것 같아요

 

period(주기)가 말씀하신 1/주파수 이구요

 

여기서 말한 duration은 지정한 주파수를 몇초동안 쏠거냐 라는 얘기인것 같습니다.

 

예를들어 100Hz 주파수를 100ms duration으로 쏜다면 10개의 period 가 나가는 개념입니다.

2/2 메시지
2,021 조회수