le 02-13-2025 08:54 AM
Bonjour,
je souhaiterais communiquer avec une MOXA MB3270 en mode TCP sans succès. Mon programme me renvoie une erreur de timeout.
sachant que je ping sans problème avec la moxa.
merci d'avance pour votre aide
Résolu ! Accéder à la solution.
le 03-31-2025 08:20 AM
Bonjour Galbich,
L’erreur de timeout indique que votre programme n'a pas reçu de réponse de la MOXA MB3270 dans le délai imparti. Avec les informations limitées dont je dispose, il est difficile de déterminer si le problème provient de LabVIEW, des drivers, des réglages ou de la MOXA elle-même.
Voici donc une liste des principaux problèmes dont j’ai connaissance et qui pourraient être à l’origine de ce timeout, ainsi que leurs solutions :
Je vous suggère également de tester la connexion TCP avec un autre outil afin d’isoler plus précisément l’origine du problème. Par exemple, utilisez PuTTY, Telnet ou Nmap pour établir une connexion avec la MOXA sur le port 502. Cela vous permettra de déterminer si le problème vient de la MOXA ou de LabVIEW.
N'hésitez pas si vous avez plus de détails à partager ou si vous souhaitez avoir d'avantage de précisions ! 😉