Se puede utilizar el FieldPoint Server con Intouch 7.0
1. Cambia el "device", en el Field Point Explorer, del que viene por defecto a "rack".
2. Renombre un par de los parametros. Por ejemplo, modifique "Channel 0" y "Channel 1" por c0 y c1
3. Configure la liga al OPC como sigue:
-Topic Name: fieldpoint
-OPC Server Name: National Instruments.OPCFieldPoint
-OPCPath: com2\rack\
-Update interval: 100ms
-Palome la opcion "Enable access to update interval" y la opcion "Poke Asynchronously"
4. Utilizando el "WWClient", conectarse a:
-Application: opclink
-Topic=fieldpoint
-Item=c0 y/o c1 (o cualquier nombre que utilice para nombrar a los parametros)
Espero resolver su problema. Saludos