Bonjour,
Je dispose d'un module FP-TC-120 pour la récupération de différences de potentiels. Le probleme se situe au niveau de la configuration de mes Channels dans le fichier .iak. En fait je n'utilise pas de thermocouple, je dispose uniquement de 4 sondes me délivrant des signaux en mV et sur ces 4 sondes l'une d'entre elles me sert de référence donc je reçois 3 signaux. Je ne sais donc pas quel type de thermocouple il faut que je rentre dans la configuration des channels. Auriez-vous une idée?
En vous remerciant de votre aide je vous prie d'agreer mes salutations.
0 Kudos
Message 1 of 2
(3,047 Views)
Bonjour,


Pour faire de la mesure de tension avec un FP-TC-120 et ignorer la configuration "Thermocouple", il faut que vous choisissiez une des gammes d'entrées suivantes : +/-25, +/-50, +/-100 et -20 à 80 mV.
Vous trouverez ci-joint le fichier utilisateur de votre FieldPoint.

Salutations,
Isabelle
Ingénieur d'applications
National Instruments France
0 Kudos
Message 2 of 2
(3,007 Views)