Buongiorno a tutti,

ho una scheda NI USB-6210 con la quale devo azionare un relè tramite l'uscita digitale e contemporaneamente leggere un segnale analogico (assorbimento di un motore azionato dal relè).

Il problema è che non riesco a sincronizzare le due azioni. Se faccio contemporaneamente un acquisizione AI e una scrittura DO, quest'ultima non rispetta i tempi che inserico.

Qualcuno può aiutarmi a sincronizzare i 2 eventi?

 

Visto che devo collegare 2 encoder incrementali alla stessa scheda, ci saranno problemi di sincronizzazione anche con qui dispositivi?

 

Grazie

0 Kudos
Messaggio 1 di 3
5.577Visualizzazioni

Ciao,

innanzitutto potresti fare riferimento agli esempi LabVIEW che puoi trovare sotto Find Examples => Hardware Input and Output => DAQmx => Synchronization => Multifunction.

Poi ti consiglio di consultare questo documento e quest'altro, che illustrano con grande dettaglio le diverse possibilità di sincronizzazione e triggering, oltre a questo forum, che potrebbe fornirti qualche spunto.

Spero che questo ti sia d'aiuto!

Ciao!

 

Licia

0 Kudos
Messaggio 2 di 3
5.569Visualizzazioni

Ciao Licia,

grazie mille dei consigli.... problema risolto con la spiegazione che c'era in una delle pagine da te consigliate....

 