fp2000 status 4 flashes

ho un fp2000 collegato in rete locale dopo aver aggiornato i miei calcolatori a labview 8.2 ho aggiornato via rete anche l'fp2000 e lì sono cominciati i problemi. Il sistema viene riconosciuto con Max, ma appena provo a fare qualche operazione che coinvolge il sistema real time, come ad esempio a scaricare sul target un applicativo, il download si blocca e l'indicatore di status comincia a lampeggiare 4 volte, il manuale indica trattarsi di un errore non recuperabile. Ho provato senza successo di resettare l'unità, non ho ottenuto miglioramenti. Se l'applicativo gira sul computer invece l'unità sembra funzionare.
Qualche idea per risolvere il problema?
0 Kudos
Messaggio 1 di 3
3.979Visualizzazioni

Quando il led si status del controller fieldpoint lampeggia 4 volte in molti casi significa che la compact flash del controller è corrotta. Una nuova installazione del software sul controller dovrebbe correggere l'errore. E' necessario anche formattare la flash  "you can format the controller by Right Clicking the controller in the Remote Systems of Measurement and Automation Explorer or th Project Explorer ".  Assicurati che il controller sia in safe mode prima di formattare. Dopo questa operazione il controller sarà " blank" . Sarà necessario riconfigurare il controller e reinstallare il software.

Clara

0 Kudos
Messaggio 2 di 3
3.970Visualizzazioni
intanto grazie per il consiglio, ci ho messo un bel  pò di tempo per venirne fuori in quanto la procedura che mi avevi consigliato non aveva sortito alcun effetto.
Il problema infatti riguardava il server per le Shared Variable che non può essere installato su un field-point con meno di 32Mb di memoria.
Certo che un avviso la National potrebbe farlo per l'aggiornamento dei driver sui propri prodotti!

Grazie comunque per l'interessamento