pengukuran PD pada LABVIEW

Salam. Saya mau bertanya kepada rekan-rekan semua. Saya sedang membuat suatu program untuk mendapatkan data dari hasil pengukuran partial discharge di peralatan tegangan tinggi. ada beberapa permasalahan yang belum saya dapatkan jawabanya.

1. Bagaimana agar program yang saya buat dapat kontinu 12 jam/hari

2. saya belum mengetahui bagaimana cara mencapture gelombang secara periodik (dalam 1 jam dan merecord signal setiap 10 menit/sekali)

terimakasih

0 Kudos
Message 1 of 2
(3,195 Views)

Wa'alaikum salam,

Halo Dwi Nur,

 

Untuk pertanyaan yang pertama,

Kita bisa menggunakan referensi dari timestamp clock yang ada di komputer. Jadi disitu kita bisa cek apakah 12 jam sudah terlewati, kalau ya maka di dalam VI nya tidak ada data acquisitionnya. Namun VI nya tetap running 24 jam ya, cuma yg 12 jam diantaranya dia cuma dummy running tanpa ada data acquisitionnya. Implementasi nya tinggal pakai Case Structure sederhana.

Untuk Pertanyaan yang kedua,

Ada beberapa cara, mungkin yang paling mudah menurut saya adalah dengan menggunakan time elapsed express VI (tapi jgn kebiasaan menggunakan express VI ya). Jadi nanti didalam time elapsed VI bisa diset durasi detiknya, kalau 10 menit berarti 600 detik. Nah nanti tiap 600 detik, time elapsed ini akan memberikan output boolean true. Output selain waktu tersebut adalah boolean false. Jadi silakan letakkan programming part untuk data loggingnya didalam sebuah case selector dimana input selectornya adalah boolean value dari time elapsed VI tadi.

Regards,

Bian