12-13-2011 06:38 AM
Bonjour,
J'ai une sonde de temperature PT100 trois fils sur l'entrée analogique du NI 9219. J'ai créé une tâche avec Max. J'ai la bonne température sur le graphe déroulant de test. Ensuite j'affiche la valeur de cette tâche dans Labview par l'intermédiaire de Daqmx Lire, et là gros problème : j'ai une valeur disproportionnée. J'ai sans doute un problème d'échelle ou autre, mais je ne vois pas comment le résoudre. Merci encore pour votre aide, Frank
Solved! Go to Solution.
12-13-2011 03:02 PM
Hi Frank,
I translated your post using Google, so I hope that I understood your problem, in order to avoid the problem in reading the RTD temperature using the tasks, you can do the following, use the DAQ assistance express vi, configure you task there (same as what you did in MAX), when you are done with the configuration right click on the DAQ assistance express VI, select Open front panel, then press "convert" when prompted. Using this way I am sure you will have the correct readings from the RTD channel same as MAX.
12-15-2011 04:31 AM - edited 12-15-2011 04:32 AM
Hello Zekaza,
Thank you for your answer. My problem is solved.See you soon. Frank
12-15-2011 06:09 AM
Hi Frank,
I am glade since your problem is solved.
If my previous post helps to solve your problem, please add Kudos. 😉
12-15-2011 06:28 AM
What's Kudos, please ?
12-15-2011 07:14 AM
Hi Frank,
Kudos is something to say the the answer was helpful and you like. And it is a way to thank the one who post that answer