12-02-2011 04:21 AM
Bonjour,
J'ai développé une application sous labview qui permet l'acquisition de signaux avec une carte USB 6229 sur 4 entrées.
A chaque boucle, je récupère un tableau de 4 données que je sépare pour les traiter. Comme mes signaux sont bruités, je voudrais installer un moyennage glissant sur les 4 voies, ou/et un filtre passe bas style butterworth. Pouvez vous me dire où se trouve l'application "moyenne mobile" dans labview full 8.2, et si je peux utiliser le filtre sur une donnée à chaque boucle (et créer 4 filtres pour mes 4 entrées) sans avoir de buffer ou autre chose à utiliser.
Merci. Cordialement.
12-05-2011 07:40 AM
Bonjour,
Merci d'avoir posté sur le forum de National Instruments.
L'implémentation d'une moyenne glissante est possible via l'utilisation des registres à décalage. Veuillez vous référer aux documents suivants pour des exemples:
Pour ce qui est des filtres, vous diposez de la sous-palette "filtre" dans la palette "signal porcessing". Dedans se trouve une fonciton filtre de butterworth.
Cordialement,
Romain DUVAL || RF & Semiconductor Staff System Engineer || CLA || CTA
National Instruments France