在 01-31-2010 08:07 AM
http://forums.ni.com/ni/attachments/ni/5170/5200/1/未命名.GIF
您在上圖的 1-D interactive >> Operation mode = Absolute position
Target position 可以是負數, 例如 -20000
請試試
你好:
我也有相同的問題,且我輸入負值後一樣卡在,不會後退。請問是什麼問題??謝謝!!
在 03-31-2011 05:03 AM
您好,
可以請問您所使用的卡片、驅動器還有馬達型號嗎? 以及這三者之間的接線是怎麼接的呢? 有可能是某些小地方沒注意到而造成馬達只會往同一個方向轉動?謝謝
我使用的是PCI-7344,馬達是我們自己設計外包製作的,接線是用10腳排線。謝謝你得回答!!