各位大大您們好
我的設備是NI USB DAQ6009
撰寫程式的目的是作類比資料擷取,取樣頻率至少1KHz
主要利用Queue 做資料收集與處理再利用Chart做資料儲存
當資料收集完成後做濾波或儲成.Lvm檔
但資料在收集超過十秒後會出現延遲現象最後造成當機
所以想問問有甚麼解決的方法或是參考的範例
謝謝,如果在提問上有任何不妥當,提醒一下,我會改進的 @@"
已解決! 轉到解決方案。
在 11-13-2009 02:54 AM
Hi asxz1111
我已經看過你的程式了,我覺得你程式有個地方設計的很奇怪,不應該使用Chart來儲存點數的,
而且還有一點就是你的Queue的資料型態是錯的,你不應該使用單點的DBL做為Queue的定義資料
,我比較建議你使用範例程式來修改成你要的程式,建議你參考Cont Acq&Graph Voltage-To File(Binary).vi
這隻範例,先測試單通道能夠正常動作,再改成多通道。
Howard