你好:
最近看了很多文章~~~~有點被搞混了
1. 之前看文章 C 系列模組 "類比"輸出入( NI9215 / NI9263 ) 在 FPGA 都是 Binary, 所以與 host端
要"二進位轉十進位" 與 " 十進位轉二進位" 做溝通
2. 但最近有看到文章說 ,現在 版本不用了
example: ni 9215 ( 現在可設定 calibrated ), 可做 fixed-point 輸出 所以不用轉來轉去了
以上問題麻煩各位先進解答了~~
ps: 軟硬體 specification
1. labview 2009
2. crio 9002
3. ni9215 / ni9263
已解決! 轉到解決方案。
在 05-19-2011 08:58 PM
您可以將 9215 的 calibration mode 設定為 calibrated,這樣看到的數值即為實際的電壓值。
可以參考下方的方式進行設定:
以下為我測試程式的截圖 (進行測試時為量測 5 V 的電壓):
你好:
感謝~你的用心~測試結果 OK ~~
也就是未來 類比輸出入模組 ,只要 calibration mode 設定為 calibrated 就會自動轉換了是嗎 ?
不用再擔心 2進制的問題了