你好!
我想請問我目前用的是DAQ 6601 Counter/Timer,我想要驅動馬達,但驅動器要接Pulse/Direction的訊號。
請問我要怎麼接線?謝謝!!
在
12-09-2009
08:58 PM
- 上次修改時間
03-21-2025
11:24 AM
修改人
Content Cleaner
您應該選 7390
https://www.ni.com/zh-tw/support/model.pci-7390.html
除了硬體接線容易之外,軟體下命令也非常簡單,只需告知速度,加速度,位移即可
透過DAQ卡, 速度,加速度,位移轉換成電壓或脈衝,需要軟體大量的轉換以及計算,
恐怕是您的應用的最大障礙,以及最最耗時的步驟
謝謝你的說明,但是我目前只能用它,用下列方式,1K時,正反轉OK,但10K時則正反轉就異常
第9腳位接驅動器PULSE +
第9腳位接NOT閘(SN7404的IC)再接驅動器的PULSE -
第10腳位接驅動器的DIRECTION +
第10腳位接NOT閘(SN7404的IC)再接驅動器的DIRECTION -
還是如果用SN75174來輸入PULSE/DIRECTION是否可行?謝謝!!
在 12-10-2009 12:35 AM
10K 無法動作??
那建議檢查電路,有可能阻抗匹配出了問題.
建議使用示波器檢查輸出電壓/波型是否失真.