01-19-2009 10:46 AM - 已編輯 01-19-2009 10:56 AM
嗨 我也是NI產品愛用者!
印象中6009本來就只允許數模轉換(DAC)進行"軟體"定時更新啊!它最高速率為150S/s。
http://www.ni.com/pdf/manuals/371303l.pdf
上面連結是6009的使用者手冊,
第19頁AO的地方有講到 「All updates of AO lines are software-timed」!!! 也就
是on demand。因應硬體特別陽春,程式就不像一般的daq一樣要加timing vi的控制選項。
軟體定時類比輸出的LabVIEW例子,你可以找"Gen Mult Volt Updates-SW Timed.vi" 例子,
在LabVIEW的範例查找器中找 (説明»查找範例»硬體輸入和輸出»DAQmx»
類比生成»電壓)
啊另外
USB-6008/6009類比輸出的電壓範圍為0-5V。如果要避免更多錯誤,
你要自己修改電壓範圍在 [0,5] 區間 才行
01-19-2009 10:52 AM - 已編輯 01-19-2009 10:58 AM
哈囉
剛剛又再多幫你蒐尋了下以前有關6009 的資訊
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=5170&message.id=2550&query.id=59028#M2550
這個工程師當時好像就有回答、叮嚀過你寫 6009 的AO時該注意的事項,而且也給了個EAMPLE !
剛好就是6009 硬體支援範圍內的AO程式呀~! 超讚的怎麼不用啊?
設設參數應該就能用了吧?!
因為我需要設計一個可以改duty cycle~~
還有我要以方波來輸出~~
但之前那個我不會改 = =
後來自己有另外弄一個就照自己的去改了....
不好意思~~我想請問此圖有辦法連接嗎??
我改成n sample試了很多都無法使用
http://farm4.static.flickr.com/3529/3217106798_f7924c4480_o.jpg
在 01-22-2009 08:54 PM
"因為我需要設計一個可以改duty cycle~~還有我要以方波來輸出~~但之前那個我不會改 = =...."
建議您可以按照下圖來修改,增加一個Basic Function Generator
NI應用工程部