11-19-2009 04:20 AM
Bonjour,
J'utilise un compactRIO avec un module NI9239 pour acquérir des données d'un interféromètre. Lorsque je lance l'acquisition depuis le PC, le système fonctionne correctement. Par contre, lorsque je lance l'acquisition au démarrage du compactRIO, l'erreur -63187 est générée, alors qu'il n'y a aucune différence par rapport à l'acquisition lancée depuis le PC. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi? Merci.
Serge OLIVIER
Solved! Go to Solution.
11-20-2009 09:37 AM
Bonjour,
Ce comportement a peut être un lien avec une valeur par défaut d'une commande. Pouvez vous poster votre code pour le vérifier?
Cordialement
Yann C.
France
11-20-2009 09:42 AM
Merci pour votre réponse. A force de chercher et de faire plusieurs manips sur mon programme LabView, j'ai fini par le résoudre en début d'après-midi. Je dois avouer que je ne suis pas sûre de savoir précisément d'où venait le problème...